Det blir en rejäl boaorm till kabel
Vi tar och väljer ett 24V system då har vi c:a
28,4 V max på batteriet, sen får shuntregulatorn sköta resten.
Vi är snälla och säger att snurran ger halv effekt c:a
1kW då har vi c:a
35 A att transportera till batteriet.
Vi säger att du har lyckats köpa 200m 4x95 kvmm kopparkabel till ett pris som inte ger dig hjärtstillestånd.
Du kopplar in trådarna 2 st i parallell till + och - vilket ger dig en resistans på c:a
0,037 ohm (
0,0175 * 2 * 200 / 2 / 95 = 0,037)
Och så kommer det
35 A från snurran det blir
1,3V spänningsfall i kabeln och det betyder att generatorn nu får ge batterispänning + spänningsfallet i kabeln =
29,7 V (
35 * 0,037 + 28,4 = 29,7)
Det blir drygt
4% från snurran som försvinner i kabeln fram till batteriet. (
1,3 / 29,7 * 100 = 4,4)
Vid
2kW från snurran har vi dubbla strömmen blir det drygt
8% i kabeln (
2,6 / 31,0 * 100 = 8,4).
Och nu tänker vi
12V och
1kW snurreffekt ger
70A och
2,6V i kabel
16,8V från generatorn det blir drygt
15% kabelförlust
Och så råkar generatorn ge
2kW det blir
140A och
5,2V i kabel
19,4V från generatorn det blir
26% kabelförlust d.v.s. c:a
500W värme i kabeln.
En liknande synpunkt:
http://www.24volt.eu/phpBB3/viewtopic.p ... 519#p32357Min slutsats blir:
Satsa på den högre spänningenFramräknade värden är avrundade. Förresten är det någon som ser det
lilla felet i mina beräkningar.