Sida 1 av 1

Varnande Exempel

InläggPostat: 05 okt 2014 10:42
av Bittämjaren
En sån här tråd kan vara bra i detta forum
Bilder och berättelser på sån't som kunde eller kan gå fel eller riktigt fel.

En dag när familjen satt och åt vid köksbordet hördes plötsligt ett sprakande ljud från spisen som jag kände igen som elektriskt överslag.
Så mycket hade potatisen inte kokat över så att det borde vara sådana problen i spisen tyckte jag. :?
Den exakta positionen var svår att bestämma så jag bröt strömmen till spisen från säkringscentralen och då upphörde ljudet.
Spisen drogs fram och elanslutningen inspekterades och detta hittades.
Perilex_stickpropp_skada_1a.jpg
Perilex_stickpropp_skada_1a.jpg (73.67 KB) Visad 14644 gånger

Ja nu kan man se varifrån det sprakande ljudet kom ifrån eller kanske var det från den här:

Perilex_uttag_skada_1a.jpg
Perilex_uttag_skada_1a.jpg (82.52 KB) Visad 14484 gånger

Tänk om det här ljudet (händelsen) hade börjat 20min senare när ingen var där, då kanske jag hade haft andra bilder att visa istället.

Jaa man kan se en del andra "godsaker" också som har trillat ner från spisen en lång tid bakåt i tiden, som med all säkerhet är orsaken till att det här har börjat.

Re: Varnande Exempel

InläggPostat: 06 okt 2014 20:00
av jack
Undrar hur det ser ut bakom min spis? Bäst att kolla... Typ nu...

Re: Varnande Exempel

InläggPostat: 06 okt 2014 22:19
av OlleP
Min granne råkade ut för samma sak, men säkring gick.
Så köpte han enny spis, säkrongen gick naturligtvis direkt.
Expert tillkallades (jag), som bytte den genomkladdiga urtaget och undrade om det inte var lite överilat att tjacka ny spis. 14000kr

Re: Varnande Exempel

InläggPostat: 07 okt 2014 13:25
av tompas11
Jag hade en tid känt en skum lukt i källaren. Det luktade bränt och vartefter dagarna gick så luktade det mer och mer. Gick runt och kollade all elutrustning och när jag kände med handen på detta vägguttag så var det varmt. Bröt strömmen och demonterade uttaget. Så här såg det ut:

el01.jpg
el01.jpg (59.07 KB) Visad 14406 gånger

el02.jpg
el02.jpg (84.25 KB) Visad 14424 gånger

Re: Varnande Exempel

InläggPostat: 12 okt 2014 21:19
av Bittämjaren
En dag kände jag en mysko "doft" av bränd plast i huset och började leta efter källan och hittade så småningom en pappkartong som det kom rök ur och kom då ihåg att jag hade flyttat på lådan lite tidigare på dagen när jag hade letat efter något annt.
I lådan hittade jag den här:
P9280002a.jpg
P9280002a.jpg (35.03 KB) Visad 14324 gånger

Här kan vi se var röken kom ifrån:
P9280004a.jpg
P9280004a.jpg (33.86 KB) Visad 14306 gånger

Här kan vi se orsaken:
P9280005a.jpg
P9280005a.jpg (31.91 KB) Visad 14292 gånger

Minusanslutningens ledare upp till lamphållaren har vikit sig över pluspolen med kortslutning som följd och gjort minussidans tryckfjäder till en värmespiral och bränt plasten.
Här kan man se vad två laddningsbara batterier (R6) med bra kapacitet kan åstadkomma.
Och flera veckor före detta har ficklampan legat orörd i lådan.

Re: Varnande Exempel

InläggPostat: 10 nov 2014 22:12
av Bittämjaren
På mitt tidigare jobb fick jag information från resemontörerna på vad de hittade ute på fältet.
Som t.ex. det här från ett 5-stjärnigt hotell i något land,
Duschvattnet värms samtidigt som det rinner genom duschmunstycket
lägg märke till att (antagligen) jordtråden är krokad i nästa tråd, inte tvinnad (den är väl inte så viktig) :P

DSCN1329x3.jpg
DSCN1329x3.jpg (41.62 KB) Visad 14170 gånger

Det här är väl ett spännande sätt att duscha :)

Re: Varnande Exempel

InläggPostat: 10 jan 2016 16:14
av Bittämjaren
Här är något jag hittat i Sverige
Den följer väl inte dagens standard precis....

Trefasmotorskyddsbrytare.jpg
Trefasmotorskyddsbrytare.jpg (176.25 KB) Visad 13261 gånger

Re: Varnande Exempel

InläggPostat: 11 jan 2016 03:54
av RÖD@nörd
Om det är rätt kopplat så ska strömmen komma in på dom övre kontakterna där det står P1 osv. och där är kopplad röd kabel till fas där röd kabel egentligen var jord enligt gamla systemet. Och som jord har man istället använt det oisolerade spikskyddet. Det verkar som man använt en enfaskabel till trefas.

Ser taffligt ut tycker jag, kan inte vara nån elinstallatör som gjort det jobbet.

Men jag gillar den sortens brytare eller motorskydd, dom är härliga :)

Re: Varnande Exempel

InläggPostat: 11 jan 2016 19:39
av Bittämjaren
Det är "rätt" kopplat och strömmen kommer in i de övre kontakterna som du säger RÖD@nörd.
Det är till hydrofor'en som man kallade vattenpumpen förr i tiden.
Installationen gjord c:a 1961 av en elektriker så det borde varit riktigt på den tiden (antar jag).
Enfasgrupper hade svart och grå + blanktråd på de äldsta delarna, på andra lite nyare ställena i huset sitter det svart vit och ev. röd (vit är nolla) och på de nyaste installationerna är det svart, blå och gul-grön som vi känner igen idag.
I köket och på ett ställe i källaren fanns det ett jordat uttag jämte det ojordade, där man kunde plugga i apparater som behövde jordning.

- Men jag gillar den sortens brytare eller motorskydd, dom är härliga
De är hur hållbara som helst... den här är c:a 55 år gammal och ser fortfarande ny och oanvänd ut, så den håller nog 50 eller 100 år till.

Re: Varnande Exempel

InläggPostat: 13 jan 2016 22:29
av OlleP
Förr var det ingen ordning på färgerna, på 60talet började man använda röd till jord, men det går inte att lita på.

Re: Varnande Exempel

InläggPostat: 17 jan 2016 04:45
av RÖD@nörd
Bittämjaren skrev:Det är "rätt" kopplat och strömmen kommer in i de övre kontakterna som du säger RÖD@nörd.
Det är till hydrofor'en som man kallade vattenpumpen förr i tiden.

Hydroforen är ett härligt ord så använd det :D

Man brukar säja att termoreläet ska vara närmast motorn och strömställaren närmast linjen som är märkt P här, förmodligen phase kanske?

Liknande brytare användes även för enfas för och bryta tvåpoligt till exempel för oljebrännaren i pannrummet. Kan tänka det fanns föreskrifter om det och så är det ordnat i mitt pannrum fastän oljebrännaren sedan länge är borta.