Frågor angående förbränningsteknik och optimerad eldning

InläggPostat: 13 dec 2011 18:38
av nils l
Hej! Vill ha hjälp av någon som är mera insatt än vad jag är. Jag jobbar som elektriker och automationstekniker men min utbildning inom termodynamik är inte på några många poäng. Jag håller på med en oljepanna på några Megawatt där man kopplat bort syrehaltsmätningen i rökgaserna. Jag lägger här in ett påstående som jag vill ha hjälp med. Om jag optimerar eldningen för att uppnå stökiometrisk eldning vid för enkelhetens skull 0 grader celsius och sedan sjunker temperaturen till -30 grader så borde det enligt allmänna gaslagen ge ett ökat luftöverskott på (273.16 - 30) /273.16 alltså ungefär 9%. då trycket är samma som tidigare. Det borde då vara möjligt att räkna på den minskade effektiviteten genom att använda aktuell rökgastemp minus ingående lufttemp multiplicerat med entalpiteten för den utgående rökgasen eller tänker jag fel? De övriga förlusterna är väl temperatur på utgående aska samt lite konvektionsvärme från pannan. Jag kyler ju pannan med den expanderande kalla luften som måste värmas till samma temperatur som vid noll grader för att uppnå jämnvikt eller?

Re: Frågor angående förbränningsteknik och optimerad eldning

InläggPostat: 13 dec 2011 18:55
av nils l
Måste ju naturligtvis ha tillgång till total luftförbrukning också förutom rökgastemp och rökgasens sammansättning.

Re: Frågor angående förbränningsteknik och optimerad eldning

InläggPostat: 13 dec 2011 20:18
av Martin
Är det inte lättare att installera en ny O2-givare och reglera efter ett fast luftöverskott, som vanligt?

Re: Frågor angående förbränningsteknik och optimerad eldning

InläggPostat: 13 dec 2011 20:21
av nils l
Ja absolut men då måste man först bevisa att det faktiskt är en betydande förlust att inte ha dem då det finns "specialister" som påstår annat. Rökgaskanalen är inte helt tät och suger in luft så att mätvärdet blir missvisande. Därför har man kopplat bort dem.

Re: Frågor angående förbränningsteknik och optimerad eldning

InläggPostat: 14 dec 2011 19:53
av McB
Går det inte att flytta givaren till en bättre plats för riktiga värden?
Om inte annat går det kompensera för läckaget om man har något att jämföra med!