Sida 1 av 2

Kabelarea/förluster!

InläggPostat: 05 maj 2009 00:39
av Soljagarn
Då var det dags för mig att montera upp ytterligare en panel, och har då som vanligt en fundering.

Panelen jag skall montera är en 24v panel. Den har två färdigmonterade anslutningskablar på 50 cm som jag tror är 4mm.

Jag uppskattar att jag skulle behövt använt en kabel på 6mm för att slippa förluster. Men hur blir det då nu?

Kommer panelens 4mm kablar fungera som en flashals hela vägen, eller kommer förlusterna så att säga på vägen vartefter metrarna går? Kan man i så fall kompensera för det med att använda sig av en ännu grövre kabel än jag tänkt? Eller spelar det ingen roll att de "bara" är 4mm kabel vid panelen då dessa inte är så långa?

Re: Kabelarea/förluster!

InläggPostat: 05 maj 2009 00:49
av Martin
Panelens 4mm kablar kommer inte fungera som flaskhals hela vägen. Resistansen blir obetydligt högre än om du hade haft 6mm hela vägen men eftersom de är så korta så har det ingen som helst betydelse.

Re: Kabelarea/förluster!

InläggPostat: 05 maj 2009 01:08
av Soljagarn
Okej! Tack för hjälpen. :P

Jag är glad att det finns så mycket duktiga och kunniga människor här, och glad för att forumet finns. Annars hade jag haft det svårt. :wink:

Re: Kabelarea/förluster!

InläggPostat: 11 maj 2009 11:24
av Soljagarn
Men nu undrar jag om jag tänker rätt?

Jag brukar använda Görans utmärkta kalkylator för kabelarea som finns här på hemsidan när jag skall ränka ut just kabeldimensioner. I mitt fall med en 24v panel, skall jag då ange batterispänning 24v för att det skall bli rätt? Jag kör ju på 12v? Jag räknar på att jag behöver 18 meter kabel, och för en 175w panel skall det i så fall bli 6mm kabel?

Men är det rätt? Jag tycker det låter alldeles för lite? :|

Re: Kabelarea/förluster!

InläggPostat: 11 maj 2009 11:42
av deepforest
Det finns en sak jag håller med amerikanarna om när det gäller bilmotorer och elkablar: "Too big is just enough" Du kan aldrig ha för grova kablar :mrgreen:
Kör minst 10mm\2

Re: Kabelarea/förluster!

InläggPostat: 11 maj 2009 16:26
av Soljagarn
Okej, då dubblar jag väl på den tänkta dimensionen!

Men tänkte jag rätt vad gäller kalkylatorn? För den gav mig nämligen talet 6mm?

Re: Kabelarea/förluster!

InläggPostat: 11 maj 2009 23:12
av Göran
Du ska ange batteriets spänning.

Re: Kabelarea/förluster!

InläggPostat: 11 maj 2009 23:29
av Soljagarn
Okej, men batteriets spänning i mitt fall är ju 12v, det jag vill räkna på är hur tjock kabel jag bevöver till panelen som är 24v. Så om jag knappar in 24v istället för 12v som batterispänning så kan jag på det sättet räkna ut vad panelen behöver? Rätt så? :)

Re: Kabelarea/förluster!

InläggPostat: 11 maj 2009 23:43
av Göran
Batteriet bestämmer spänningen, så räkna på 12 volt, men skulle du få ett spänningsfall på 10 volt kommer det ändå att fungera eftersom panelen ger 24 volt, så ur den synvilkeln blir panelspänningen intressant. Det är är lite rörigt, men en panel på 24 volt och ett batterier på 12 volt är ingen bra kombination. Skillnaden mellan batteri- och panelspänning är ren förlust och det problemet löser man med hjälp av en MPPT-regulator.

Re: Kabelarea/förluster!

InläggPostat: 14 jul 2009 22:31
av Manke
Hej Intressant läsning
av Soljagarn mån 11 maj 2009, 22:29

Okej, men batteriets spänning i mitt fall är ju 12v, det jag vill räkna på är hur tjock kabel jag bevöver till panelen som är 24v. Så om jag knappar in 24v istället för 12v som batterispänning så kan jag på det sättet räkna ut vad panelen behöver? Rätt så? :)


av Göran mån 11 maj 2009, 22:12

Du ska ange batteriets spänning.


Jag har ett liknande system, en solpanel på 24 voltr/210 Watt som via en mppt-regulator ska ladda en batteripark på 12 volt.
Jag trodde man skulle räkna på att dimensionera för 24 volt mellan solpanel och regulatorn, sen mellan regulatorn och batterierna dimensionera för 12 volt?

Jag ska dra ca 8 meter från solpanelen och via kalylatorn får jag en area på 4 mm² för 24 voilt.
Om jag i stället räknar på 12 volt samma effekt? så blir arean 16 mm².

Då ska jag alltså behöva dra 16 mm² tråd om jag tolkade dig rätt göran?

Mvh
Magnus (som äntligen monterat panelen poch dragit all el utom från panelen -> regulator -> batterier)

Re: Kabelarea/förluster!

InläggPostat: 18 jul 2009 17:02
av Göran
Manke, har du en MPPT-regulator blir det en annan sak, då gäller solpanelens spänning fram till regulatorn och från regulatorn till batterierna bestämmer batterierna spänningen, så du behöver inte 16 kvadrat hela vägen från panelen.

Re: Kabelarea/förluster!

InläggPostat: 18 jul 2009 23:00
av Manke
Strålande!
Tack för svaret, då har jag inte dragit på mig helt fel grejor i alla fall :)
//Magnus

Re: Kabelarea/förluster!

InläggPostat: 25 jul 2009 13:38
av Soljagarn
Hmm.. Jag har ju också en MPPT regulator, en IVT. Men nu får det bli en 12mm kabel i alla fall! :? Säkrast så!

Re: Kabelarea/förluster!

InläggPostat: 16 aug 2009 22:52
av Soljagarn
25 meter kabel dragen, fick bli 12mm tjocklek. Verkar fungera bra och ladda som det ska, så nu har jag äntligen fått igång min 24 volts panel! :P

Re: Kabelarea/förluster!

InläggPostat: 16 aug 2009 22:58
av TonyMontano
inte dålig man får gratulera! inte skulle man får se bilder? :oops: