Skalman skrev"
Ang de nya färgerna för 240V AC systemet.
Blå är alltid nolla, utan undantag.Får ej användas till annat.
Skyddsjord är alltid gulgrön, utan undantag.Får ej användas till annat.
Dessa färger får ej användas till annat.
Normal har man svart till fas och brun efter en strömbrytare eller annat. Om två faser i samma rör så har nr 2 en vit märkrand.
Fas är brun numera? svart är alternativ.
Färgalternativ nu – förr
Arbetar du i en äldre anläggning så är färgerna på kablar (främst infällda installationer) inte densamma som i moderna installationer.
Ledare Ny standard from 2002:
Skyddsjord grön/gul
Neutralledare blå
Fasledare brun
PEN - ledare grön/gul med blått tillägg
Från slutet av 70-talet till 2002:
Skyddsjord grön/gul
Neutralledare blå
Fasledare svart
PEN - ledare grön/gul med blått tillägg
Färg före 70-talet:
Skyddsjord röd
Neutralledare svart
Fasledare vit
PEN - olika färger
Tändtråd
Part med ljusblå färgmarkering får användas till annat än Neutralledare om inte förväxlingsrisk finns.
Det ger följande förutsättningar:
– Blå part i flerledarkabel kan användas som tändtråd
– Blå H07V-R (FK) kan inte användas som tändtråd.
– Blå part i ”färdigdragen (3-ledar)slang” eller ”tvinnad FK” kan inte användas som tändtråd.
OBS! Se upp i gamla anläggningar, där kan röd tändtråd förekomma.
Se också:
http://www.peallkonsult.se/utbildning/b ... ringar.pdf