Driva trefaspump med enfas elverk

InläggPostat: 26 jan 2018 21:48
av the_donk
Jag har en trefas pump i Djupborra sedan -85. Finns det något sätt att driva den med ett enfas elverk vid nödfall. Hörde något om att man kan koppla med "kondning"...
Jag är inte sugen på att byta pumpen till en-fas. Jag har inga andra förbrukare som är 3-fas...

Re: Driva trefaspump med enfas elverk

InläggPostat: 27 jan 2018 05:51
av rolle50
Kan man göra.Gjore om gräsklipparen satte på en trefas motor å 1 hkr,Den fodrar mer start ström än trefas är vad jag kom fram till,
Mitt råd är nog att skaffa ett trefas Elverk på en 3 kw minst.

Re: Driva trefaspump med enfas elverk

InläggPostat: 02 feb 2018 19:42
av Bittämjaren
En trefasmotor går att driva med enfas och kondensator
Värdet ska vara c:a 80uF per kW motoreffekt
Motorstyrkan blir c:a 80% av ursprungligt (trefas) värde.
Koppla matningen till t.ex. U och V och kondingen till V och W, vid fel rotation flytta matningstråden på V till W d.v.s. från den ena sidan till den andra på kondensatorn.