Sida 1 av 1

12 st AGM 24 volt koppla bäst

InläggPostat: 26 mar 2016 11:50
av rolle50
Har 12 stycken batterier 12 volt som jag kopplat upp till 24 volt.Hittade inte sidan där det stod hur man kopplar för att få ut mest av dom,kanske någon vet...

Re: 12 st AGM 24 volt koppla bäst

InläggPostat: 26 mar 2016 21:18
av Bittämjaren
Jag hade kopplat 2 i serie så jag hade fått ett 24V par och gjort 6st sådana 24V par, sedan hade jag parallellkopplat dessa 6 paren med varandra och någonstans på varje par hade jag satt en säkring.
Säkringstorlek: maximal ström / 6st par + 50 till 100% ... Ex. 30A max ström / 6 st par = 5A max per batteri, 5A + 100% = 10A säkring

Re: 12 st AGM 24 volt koppla bäst

InläggPostat: 20 apr 2016 11:59
av lillebrormats
Jag har ett 48 volt system och så här har jag gjort enl. principskissen.
Dom blå rutorna är säkringar!
Jag är medveten om att det säkert är fel, men det blir relativt bra balanserat mellan slingorna!

Batt1.jpg
Batt1.jpg (13.3 KB) Visad 4355 gånger

Re: 12 st AGM 24 volt koppla bäst

InläggPostat: 22 apr 2016 11:02
av rolle50
Tack för svar får koppla om dom lite har allt i en slinga ch det är väl inte så lyckat..

Re: 12 st AGM 24 volt koppla bäst

InläggPostat: 22 apr 2016 17:11
av Bittämjaren
'har allt i en slinga' säger du rolle50, då får jag det till 144 volt.

lillebrormats du säger 'det säkert är fel', ja men man kan se det som en homogen och stabil batteriklump på 48 volt :wink:
Men...
Ta t.ex. batteriet på plats 3:dje från vänster och 2:a underifrån i din bild, tänk om det blir kortslutning i åtminstone en cell i det batteriet,.... vad händer då, har du tänkt på det :?:

Re: 12 st AGM 24 volt koppla bäst

InläggPostat: 22 apr 2016 18:12
av rolle50
1.jpeg
Dom är kopplade så här
1.jpeg (14.83 KB) Visad 4302 gånger


Får avsäkra dom ochså är kopplade 2x6 för att få 24 volt / Kommer att ändra till 2x3+3 två stringar

Re: 12 st AGM 24 volt koppla bäst

InläggPostat: 22 apr 2016 18:51
av Bittämjaren
Precis så hade jag gjort som på din bild rolle50
Samt en säkring mellan varje batteripar.

Re: 12 st AGM 24 volt koppla bäst

InläggPostat: 23 apr 2016 06:07
av rolle50
Skall göra så tror det skall funka rätt så bra har ju dom här till vindsnurran på 24 volt 1000 W.Känns som 600AH/14,4 kw är lite i klenaste laget för den ger så mycket.