Sida 1 av 1

Asynkron generatorn och harmonisk distorsion

InläggPostat: 25 dec 2011 15:46
av raze73
God Jul alla!

Håller på funderar på att bygga ett 10kw asynkront verk av typen http://www.prairieturbines.com/10Kpackage.htm. Jag har deras konstruktionsbok hemma redan, läst och studerad.

Jag bor på Åland så inget bygglov behövs under 30m höjd på verket. Det här är ett verk som skall vara nätanslutet för att fungera då generatorn är en asynkron ac motor 3~ Nordblock 11kw med växel och broms.
Här om dagen tog jag kontakt med elbolaget på Åland och dom hade dessa krav vid nätanslutning http://www.el.ax/files/aea_krav_pa_prod ... 00_kva.pdf .

Allt skulle vara i sin ordning men jag skulle behöva uppvisa bevis på den harmoniska distorsionen, att ITHDG < 2,5 % av Iref och TID < 0,3 % av Iref, vilket dom sade skulle göras i labratorie, ty dom hade ingen sådan utrustning även fast de är dom ska besiktiga anläggningen.?

Om jag förstått saker och ting rätt så styrs ju en asynkrongenerator av nätet helt, och håller alltid samma Hz som nätet samt nästan konstant varvtal på rotorn. Har också läst att harmonisk distorsion inte är lika förekommande i asynkron generatorer med konstant varvtal som hos synkrona generatorer.

Är det någon som vet något om hur hur harmonisk distorsion förhåller sig till Asynkron generatorn? Finns det någon chans att den kan klara dessa krav?

Skulle man i värsta fall kunna tänka sig att köra off-grid med kondenasatorer eller DC för magnetiseringen om man ska koppla till endast motstånd i acctank?

Jag vet att man kan undersöka ungefär genom TRMS-RMS men sedan behövs bättre dyrare utrustning för att kolla procentuella förhållningen typ Fluke 43 som kostar tio tusentals kronor.
Skulle vara tacksam för information om den här saken.

Mvh.
Robert

Re: Asynkron generatorn och harmonisk distorsion

InläggPostat: 25 dec 2011 16:12
av rolle50
Ville bara tipsa dig om detta,fann detta på nätet när jag sökte övertoner....mvh:Roland
Kontroll av förekomst av övertoner

Om man inte har tillgång till speciella mätinstrument som övertonsanalysator så kan man ändå på ett enkelt sätt konstatera förekomsten av övertoner i ett elsystem. Det som behövs är två multimetrar med olika egenskaper.

De enklaste (och mest förekommande) multimetrarna är RMS-visande. Det innebär att multimetern visar korrekt effektivvärde endast vid sinusvåg. Förklaringen är en enklare teknik i mätvärdesbehandlingen, instrumentet mäter det likriktade medelvärdet av spänningen eller strömmen, multiplicerar detta värde med 1,11 (se sid. 5) och visar sedan detta värde som effektivvärdet. Förhållandet 1,11 mellan medelvärde och effektivvärde gäller ju endast vid sinusform varför instrumentet presenterar ett felaktigt värde vid andra kurvformer.

Den andra typen av instrument kallas TRMS-visande, vilket betyder sant effektivvärdesvisande. (TRMS kommer från engelskans True Root Mean Square).

Här har man en betydligt mer avancerad mätmetod vilket innebär att instrumentet visar det korrekta effektivvärdet även vid icke sinusform.

Om man har tillgång till ett instrument av vardera typen så är det bara att mäta strömmen i någon lämplig punkt i elsystemet med båda instrumenten och jämföra mätvärdena. Om instrumenten visar lika har man inga eller obetydliga övertoner, om instrumenten ger olika mätvärden så finns det övertoner. När detta väl är konstaterat så måste man ha tillgång till specialinstrument för att kunna analysera systemet.

Re: Asynkron generatorn och harmonisk distorsion

InläggPostat: 25 dec 2011 21:32
av raze73
Jo det var det jag menade med TRMS-RMS i första inlägget, men tack ändå :) . Desvärre tror jag inte elbolaget nöjer sig med en sådan mätning :( , men kan ju vara värt att höra med dom.
Övertonern ökar ju i nätet med icke linjära laster, t.ex datorer och energilampor, resistiva laster borde inte generera övertoner vilket jag främst har tänkt att använda stordelen av den producerade elen till då jag ska värma vattnet i acctanken.

Re: Asynkron generatorn och harmonisk distorsion

InläggPostat: 27 dec 2011 02:01
av RÖD@nörd
Jag har hört talas om de där övertonerna i växelströmmen i samband med diskussioner om småskalig vattenkraft men där verkar det inte vara något problem i större omfattning utan bara något som kan förekomma undantagsvis. Har heller inte hört talas om att nätägare eller kraftbolag kräver några mätresultat i de sammanhangen.

Re: Asynkron generatorn och harmonisk distorsion

InläggPostat: 03 jan 2012 08:01
av rolle50
RÖD@nörd skrev:Jag har hört talas om de där övertonerna i växelströmmen i samband med diskussioner om småskalig vattenkraft men där verkar det inte vara något problem i större omfattning utan bara något som kan förekomma undantagsvis. Har heller inte hört talas om att nätägare eller kraftbolag kräver några mätresultat i de sammanhangen.


Jag har eller aldrig hört att dom kräver detta och då har det rört sig om agregat på upp till 50 kva..

Re: Asynkron generatorn och harmonisk distorsion

InläggPostat: 22 jan 2012 16:21
av raze73
Ja inte vet jag??? Men jag har pratat per telefon med linjechefen och då tog han upp det, samt att det står i länken till kravena i begynnelse inlägget. :?

Dom gör tydligen allt för att man inte ska producera egen grön el, väldigt miljömedvetet!