av sethakan 29 apr 2011 21:44
Jag har 4x90W solpaneler och en regulator Steca PR 1515.
Den har ett överspänningsskydd som gör att den kopplar bort sig när volten i batterierna överstiger 31V och det gör den.
När batterierna är fulla vad händer med den överflödiga spänningen då? En regulator reglerar ju så jag har lite svårt att förstå att volten kan komma så högt?
Dessutom kopplar den ej in sig igen när volten sjunker så jag måste passa på hela tiden.
Kan jag ha gjort fel någonstans?
-
sethakan
-
- Inlägg: 10
- Blev medlem: 20 okt 2009 11:15
av Göran 30 apr 2011 01:08
Har du köpt regulatorn av mig, är problemet snabbt fixat. Skicka ett mail, eller slå en signal på måndag så löser vi det.
-
Göran
-
- Inlägg: 4427
- Blev medlem: 24 mar 2007 16:45
- Ort: Vilhelmina
av sethakan 01 maj 2011 21:15
Japp, jag misstänker att min inverter kan vara problemet men vet inte än, skall forska i det först, sen ringer jag:) Tack
-
sethakan
-
- Inlägg: 10
- Blev medlem: 20 okt 2009 11:15
Återgå till El, elektronik, generatorer/motorer, regulatorer, vattenvärmning, m.m.