Kabellängd kalkylator.

Kabellängd kalkylator.

Inläggav OlleP 23 feb 2011 21:05

Jag roar mig med att räkna ut kabelns spänningsfall med kalkylatorn http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
Alltså den på forumets beräkningssida "Kabelarea- och spänningsfallskalkylator"

I mitt fall funderade jag över trettio meter kabel mellan last och förbrukare, hur räknar kalkylatorn?
Avståndet mellan källa och last eller med dubbla längden för kabeln går ju både hit och dit, 60m.
OlleP
 
Inlägg: 388
Blev medlem: 27 sep 2010 13:55

Re: Kabellängd kalkylator.

Inläggav deepforest 23 feb 2011 22:39

Du måste räkna dubbla längden då det är både + och -.
"Jag har aldrig haft så mycket besvär med någon annan människa som jag haft med mig själv"
Användarvisningsbild
deepforest
 
Inlägg: 1223
Blev medlem: 19 mar 2008 13:13
Ort: Ösa, Ås, Jämtland

Re: Kabellängd kalkylator.

Inläggav Henrik 24 feb 2011 21:51

Förtydligande:
Kalkylatorn dubblar längden. Du skall alltså ange avståndet mellan t ex batteri och last om det är två ledare.

Ex:
Avstånd mellan last och batteri: 30 m
Area: 6 mm²

Total resistans i kabeln är: (30/6 * 0.0172) * 2 = 0.172 ohm
Henrik
 
Inlägg: 13
Blev medlem: 10 nov 2010 08:32

Re: Kabellängd kalkylator.

Inläggav OlleP 03 mar 2011 18:30

Henrik skrev:Förtydligande:
Kalkylatorn dubblar längden. Du skall alltså ange avståndet mellan t ex batteri och last om det är två ledare.

Ex:
Avstånd mellan last och batteri: 30 m
Area: 6 mm²

Total resistans i kabeln är: (30/6 * 0.0172) * 2 = 0.172 ohm


Jag blev så förvirrad att jag blev tvungen att kontrollräkna.
Egentligen borde parametern "kabelllängd" ersättas med "avstånd mellan last och batteri".
Men nu kan i alla fall jag. :wink:
OlleP
 
Inlägg: 388
Blev medlem: 27 sep 2010 13:55


Återgå till El, elektronik, generatorer/motorer, regulatorer, vattenvärmning, m.m.

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 9 gäster