InläggPostat: 29 dec 2009 00:45
av Göran.W
År det någon som har erfarenhet av jordning av reserv kraftverk?
Jag ska någon gång i framtiden när ekonomin tillåter installera resevkraft brytare till mitt elverk och då finns det krav på egen jordning som har en resistans på max 100 ohm.
Jag tänkte driva ner ett 1,5 tums galvat rör i marken och sen på det svetsa på ett 1\2 tums rör som går in i källaren genom en ventil som jordningen ansluts på för att undvika korrosions problem där jors kablen anslus.
Nu till frågan hur långt ner måste man driva det i skånsk ler jord för att uppfylla kravet på 100 ohm med marginal även den torraste sommaren.

Re: Ang jordning av elverk

InläggPostat: 29 dec 2009 00:47
av TonyMontano
har ingen aning men åskledare gräver ju dem bara ner någon mer eller? så nog borde de ju vara 1m eller xD intressant roligt att veta om någon har svar :) ingen dum fråga de där :D

Re: Ang jordning av elverk

InläggPostat: 29 dec 2009 01:26
av Göran.W
Gräva är tråkigt så här blir det slägga och itu slagna ben när man missar röret :mrgreen:
Måste skriva slägga och plåster på att köpa listan :)

Re: Ang jordning av elverk

InläggPostat: 29 dec 2009 03:26
av deepforest
Det är fukten i marken som jordar så är marken torr behöver du djupare spett (flera meter)
Har du ingen galvad vattenledning som är nergrävd? Bästa är att gräva ner en stor kopparplåt. Man kan aldrig jorda för mycket.

Re: Ang jordning av elverk

InläggPostat: 29 dec 2009 12:53
av PowerMizer
Om det inte ska hålla i "tusen år" så funkar en armeringsmatta i marken okej ända tills det rostat sönder. Koppar är bäst.

Re: Ang jordning av elverk

InläggPostat: 29 dec 2009 13:47
av stefan4takt
Hej,jag har 2st elverk och på dom är det bara en ett tunnt plattjärn på 3dm som man trycker ner i marken,men det är kanske inte samma grejjor som du har.
till elstängslet för hästarna köpe jag ett nytt nu och där skulle man ha ett spett per joule och det är 7,5 joule alltså typ 7 spett på en meter vardera som ska ner i backen till jordning.mvh.

Re: Ang jordning av elverk

InläggPostat: 29 dec 2009 19:24
av Sverre V
Jag har två st 12 mm kopparrör. Dessa är cirka 3 meter vardera. Dom ligger också 10 meter från varandra bakom utedasset. Garanterat fuktig jord där. Jordfelsbrytare, typ Biltema 46-051 tycker jag är bäst. Använd aldrig galvaniserade rör tilsammans med kopparkabel .

Mvh
Sverre

Re: Ang jordning av elverk

InläggPostat: 29 dec 2009 19:40
av deepforest
Finns det ingen ordinarie elinstallation i huset? I fall du har det så använder du helt enkelt den jorden.
Har du ingen sådan så föreslår jag att du slår ned ett antal rör (så långa som möjligt) med några meters mellanrum.
Där du ansluter bör järnet vara rent från galv, för får du galv mellan kopparn och järnet så har du inom kort dålig kontakt. smörj in kopplingställena med kopparpasta.
Galven kommer att "ätas upp" så småningom men håller många år.

Re: Ang jordning av elverk

InläggPostat: 29 dec 2009 22:12
av Sverre V
Bild

Edit.: Nu är bilden på plats.

Dessa jord spjut använder jag i jobbet, och de är gørgoda till sitt syfte.
"Soil Spear" Högvärdigt stål med kobberhud är molekylert samband med stål. Skruvas fast i båda ändar av utarbetandet av flera spjut. : 5/8 "längd : 1,5 m

Mvh
Sverre

Re: Ang jordning av elverk

InläggPostat: 29 dec 2009 23:09
av Göran.W
Dom spetten som förjer med små 1 fas elverk är potensial utjämningsspett och inte jordspett i första hand för 1 fas verk är mittpunkts jordade och behöver inte gjordas iom spänningen "bara" är 115 volt mellen nolla-jord och 115volt mellen fas-jord.
Galvaniska spänningar är inte att förakta men det löser man med en bit mässing innan kopparen.
Man får varken jorda mot vatten ledningsrör eller enbart ha jord mot inkommande PEN i huset.
Lag kravet är separat jordning med max 100ohm resistans och minns jag inte fel min 8kvmm kabel.
Mest tramserier för man måste ha jordfels brytare och då räcker det nästan att jorda mot en av fruns virke nålar för att den ska lösa.
Det enklaste är kanske att driva ner 2 rör så långt man kan och orkar och sen lite på passligt ge gräset en ordentlig rot blöta lagom till dom ska mäta.
Man ska kanske ta och ringa till E-OFF ställa lite frågor.
Men det brukar vara lögn i helvete att få tag i rätt person så fort det inte gäller abbomangs frågor.

Re: Ang jordning av elverk

InläggPostat: 30 dec 2009 09:57
av Robban
Göran.W skrev:Mest tramserier för man måste ha jordfels brytare och då räcker det nästan att jorda mot en av fruns virke nålar för att den ska lösa.

Bara en liten parantes här. Jordfelsbrytaren fungerar även helt utan jord, eftersom den mäter att det går lika stor ström i de spänningsförande ledarna.

Re: Ang jordning av elverk

InläggPostat: 30 jan 2010 23:09
av Göran.W
Jag har nu försökt få svar av Eon vilka krav som ställs följande svar fick jag.
2st sa att det skulle för anmälas
1 sa reservkraft bryttare och CE märkt elverk
Den 4:e försökte jag åter igen få reda på vad som krävdes så jag kunde köpa hem och installera allt och bara låta elektrikern för anmäla och godkänna det jag kopplat och koppla in resevkraft brytaren till el skåpet.
Svaret blev åter igen ring elektrikern.
Nr 5 försökte värkligen få tag i någon som kunde svara på vilken utrustning som krävdes men hittade ingen på Eon som kunde svara på det.

Ja vad ska man säga.

Efter lite forskande så kom jag fram till detta.
Över + under spännings skydd
Reservkraft brytare
Yt jordtag CU lina min 25mm2 max 50 ohm
Djupjordtag med spett CU lina min 25mm2 max 100 ohm

Allt står visst i denna skriften
Reservkraftaggregat. Tekniska anvisning­ar för anslutning av reservkraftaggregati kundanläggningar. Beställningsnummer30 439 hos Svensk Energi

Borde inte Eon tillhanda hålla såna gratis.