Sida 1 av 2

Vedpanna, actank/ar, laddomat, exp kärl (slutet stort)

InläggPostat: 12 mar 2010 23:01
av HJFF1969
En någorlunda modern vedpanna typ Baxi Perifal Solo Plus, actank 1500l, slutet kärl 200-600l, laddomat mm.

Re: Vedpanna, actank/ar, laddomat, exp kärl (slutet stort)

InläggPostat: 13 mar 2010 01:47
av deepforest
Montera aldrig ett slutet kärl när du eldar ved!!!
Kan bli spännande då

Re: Vedpanna, actank/ar, laddomat, exp kärl (slutet stort)

InläggPostat: 13 mar 2010 01:58
av Martin

Re: Vedpanna, actank/ar, laddomat, exp kärl (slutet stort)

InläggPostat: 13 mar 2010 02:13
av PowerMizer
HJFF1969 skrev:slutet kärl 200-600l
Ring mej när du ska testköra övertrycksventilen!! :mrgreen:

Re: Vedpanna, actank/ar, laddomat, exp kärl (slutet stort)

InläggPostat: 13 mar 2010 02:36
av RÖD@nörd
HJFF 1969, vart ungefär bor du?

Re: Vedpanna, actank/ar, laddomat, exp kärl (slutet stort)

InläggPostat: 20 mar 2010 21:23
av HJFF1969
Montera aldrig ett slutet kärl när du eldar ved!!!
Kan bli spännande då


Rätt sorts spänning är kul :)
Motivera gärna varför jag INTE ska montera ett slutet kärl.

Ring mej när du ska testköra övertrycksventilen!!
HJFF1969 skrev:slutet kärl 200-600l
Ring mej när du ska testköra övertrycksventilen!! :mrgreen:


Ok, lova att du ringer mig när du ska provköra gengasmockapären:)

HJFF 1969, vart ungefär bor du?


Västerbottens karga inland, men jag har en bil som är bränslesnål och tar mig vart jag vill så länge det inte är kallare än -30

Re: Vedpanna, actank/ar, laddomat, exp kärl (slutet stort)

InläggPostat: 20 mar 2010 21:42
av McB
Fläktstyrt med ställbar min/max temp?

Har en Solo plus 30kW tryckande fläkt, inga problem med kok. Stoppar fläkten vid 98 grader och med eftervärme blir det 102-104 på pannan, laddomaten säger 95 grader.
Men vill du så e mer temp inget problem, bara vrida upp vredet.

Re: Vedpanna, actank/ar, laddomat, exp kärl (slutet stort)

InläggPostat: 20 mar 2010 22:08
av HJFF1969
Jo den har tryckande fläkt.
Som jag förstår det krävs tre av varandra oberoende säkerhetsanordningar för att förhindra hög temp/tryck.

1. vid strömvbrott stannar fläkten och effekten avtar.

2. övertrycksventiler.

3. en laddutrustning typ Laddomat 21 med självcirkulation så fort cirkulationspumpen stannar.

Har pannan kylslinga kan man via en termisk ventil låta kallvatten kyla pannan.

Ett öppet kärl har ju också vissa risker som tex vid frysning.

Hade helst valt ett öppet kärl men på grund av vissa saker måste jag kompromissa.

Re: Vedpanna, actank/ar, laddomat, exp kärl (slutet stort)

InläggPostat: 21 mar 2010 02:58
av RÖD@nörd
HJFF1969,

Hej,
Jag frågade därför att jag har en TMV-panna Turbo Keram som jag köpte 1998 men som aldrig blivit monterad. Jag bor i södra Sverige så avståndet gör det nog omöjligt.

Det har kommit mycket snö här i vinter men den börjar försvinna nu. Mest bara snöhögar kvar.

Re: Vedpanna, actank/ar, laddomat, exp kärl (slutet stort)

InläggPostat: 21 mar 2010 10:26
av HJFF1969
Är det samma panna som Nibe Alpha keram?

Om inte, vilken effekt samt vedlängd har den?

Re: Vedpanna, actank/ar, laddomat, exp kärl (slutet stort)

InläggPostat: 21 mar 2010 15:46
av RÖD@nörd
Hej! HJFF1969,

Jag har har en broschyr på pannan. Jag scannar den och skickar till dig i ett PM så snart jag konfigurerat scannern till datorn för jag har inte hunnit med det än.

Re: Vedpanna, actank/ar, laddomat, exp kärl (slutet stort)

InläggPostat: 21 mar 2010 21:20
av HJFF1969
Ok, låter bra.

Re: Vedpanna, actank/ar, laddomat, exp kärl (slutet stort)

InläggPostat: 22 mar 2010 20:59
av McB
Kylslinga har jag inte i min.
Övertrycksventil har jag och öppet expansionskärl, dom borde väl ta ut varandra då det finns 2 utgångar på kärlet.
Laddomat 21 jajjamen den sitter där.

Har aldrig kokat mitt system trots försök (måste ju testa grejorna), 130 grader i pannan 120 i laddomaten och bara lite bubbel då och då.

Re: Vedpanna, actank/ar, laddomat, exp kärl (slutet stort)

InläggPostat: 22 mar 2010 21:24
av deepforest
Motivera gärna varför jag INTE ska montera ett slutet kärl.


Jag skulle aldrig lita på en övertrycksventil, dessutom blir det oftast en strypning i denna.
Jag vill inte att grejorna/huset flyger i luften bara för att en ventil kärvat.
Dessutom tror jag inte det är tillåtet med slutet system när man har vedpanna.

Re: Vedpanna, actank/ar, laddomat, exp kärl (slutet stort)

InläggPostat: 22 mar 2010 22:20
av McB
Har för mig att det godkänns om anläggningen uppfyller kraven:
HJFF1969 skrev:1. vid strömvbrott stannar fläkten och effekten avtar.

2. övertrycksventiler.

3. en laddutrustning typ Laddomat 21 med självcirkulation så fort cirkulationspumpen stannar.


Och har kylslinga kopplad till vattenkälla som ej påverkas av ett strömavbrott.