Bittämjaren skrev:Sånt här är härligt att se
Ett äkta hemmabygge,... mer ambition och funktion än finish och utseende.
En 3fas AC - DC omvandlare, 1,5 kW motor och 1 kW generator, och så några mätare, underbart det här verkar väldigt optimalt dimensionerat också.
Varför blev det just ett 24V AC relä som spänningsregulator (öööhh laddrelä menar jag) och är den 2stegs eller 3stegs i sin funktion
Bittämjaren skrev:Får du inte en pulserande likspänning från generatorn med sin elektromekaniska (relä)regulator
Du borde få pulser på några ms med massor av volt med relativt långa uppehåll på några tiotals ms som ger ett medelvärde på 28 volt (=inställd fjäderkraft) som du ser i dina lampor, men kondensatorn i DC 24/12 omvandlaren jämnar ut spänningen, men vid kraftigare omvandlare bör du se upp så inte den här pulserande likspänningen förstör omvandlaren för dig, sätt dit en rejäl kondensator eller ett batteri (=jättestor kondensator fast då måste du ha backströmfrånskiljare till generatorn) som jämnar ut spänningen mellan generator och 24/12 omvandlaren.
Din reläregulator till magnetiseringsströmmen jobbar den i 2 steg eller 3 steg (lite jämnare reglering)? Det ser ut som 2 steg av vad jag kan se och läsa i din beskrivning. Ditt 24V AC relä ger längre pulser än ett 24V DC relä när det reglerar spänningen p.g.a. reläets konstruktion., det kan du höra som ett summerljud från regulatorn om inte det inte dränks i allt annat (o)ljud från maskinen.