M8 skrev"
0,07m3/s X 1,2kg/m3 X 1000 j/kgK X (66-20)=3864w
Jag tror du glömde att entalpin är olika vid olika temperaturer och luftfuktighet.
För att beräkna effektuttaget ur uteluften QL finns en enkel matematisk modell.
QL= qv·ρ·Δh
QL: Effekt (kW)
qV: Luftflödet (m3/s) 150/3600= 0,0416 eller vid 250/3600= 0,07
ρ: Luftens densitet (kg/m3) Luften densitet vid -9 = 1,3 kG/m3 och vid 66 grader ca 0.9 kG/m3 ( så för enkelhetens skull så använder vi 1,1 kG/m3 )
Δh: Entalpin före och efter luftsolfångaren (kJ/kg)
Entalpin hos luften läser man ur Mollierdiagram.
Då finner man att entalpin vid -9 grader och 68% luftfuktighet är -5 kJ/kG och entalpin vid 66 grader och 68% luftfuktighet är ca 60kJ/kG luft.
Nu stämmer ju inte detta då luftfuktigheten också förändras i solfångaren. Vi måste alltså veta luftfuktigheten på både uteluften och inkommande luft.
Om vi i alla fall säger att det blir som ovan så ger det vid 150m3/h=0,041m3/s
0,041x1,1x54= 2,435 kW
eller vid 0,07m3/s
0,07x1,1x54=4,158 kW!!!
Nu tror jag inte att det kommer 250m3/h ur fångaren + att det blir lite lägre resultat när vi också lägger till luftfuktigheten på inkommande i uträkningen. Men 2-2,5 kW i februari är inte illa.