Ha! (med en blinking och ett leende) Nu hade du nog eventuellt kanske halvt fel. För all del inte direkt i sak, dock sett som svar på frågan
Det där med olika nominell effekt vid olika temperaturer fick mig som sagt att tro att det handlar om värmeutveckling och när jag nu gjorde det som jag kunde gjort med en gång - dvs kolla in specifikationen - så handlar det mycket riktigt om kontinuerlig respektive tillfällig respektive peak/start.
Så här står det i specen för Victron Phoenix 12/300 och 12/500:
Kontinuerlig: 300w/500w
Korttidslast: 400w/650w
Startlast: 1300w/1350w
Korttidslast är effekt under 30 minuter och startlast effekt under 3 sekunder, båda vid 40 graders rumstemperatur (rätt högt alltså). En vattenkokare på 650w som går i 2 minuter borde mao inte vara några som helst problem för 12/500 modellen, särskilt inte som temperaturen vid tänkt placering sällan kommer att vara ens 20 grader.
Mycket bra det, för nästa potentiella bekymmer hade kunnat vara den vattenpump vi tänkte koppla in (sannolikt i brunnen och med lite längre kabelväg => 230v enklare).