Solpanel med 60 celler.

InläggPostat: 04 maj 2013 19:40
av Owejo
Har jag gjort bort mig nu igen?

Köpte för en tid sedan en 230W panel med 60 st celler.
Förstod inte då att sådana paneler endast ger Vmax 29.18v och i första hand är avsedda för on gridd anläggningar.Jag har också en 24v, 100W panel med 72 celler. Kan jag seriekoppla denna med 230W panelen fast de har olika antal celler och ej har samma effekt och på så sätt få upp spänningen?
Regulatorn är en MPPT 45A och ska enligt databladet klara 100v. Batterierna är av geltyp, 12v, 470Ah.
Är det vid mulet eller klart väder man har störst nytta av en högre spänning?

En fråga till:
När man beräknar arean för lämplig kabel mellan panel och regulator. Ska man då räkna med 24v eller 29v och kan man summera spänningen i ovanstående exempel (alltså 29v + 33v)?

En sista fråga:
Hur farlig är installationen när spänningen kan bli 60v och mer och strömmen ganska hög?
Kopplingsplintarna är idag oskyddade. Jag tänker på mina barnbarn.

Re: Solpanel med 60 celler.

InläggPostat: 04 maj 2013 21:23
av mohsart
Någon mer kunnig får gärna rätta mig...
Man laddar batterier med högre spänning än batteriets, tex laddas 12V-batterier med 18V, så det verkar som att panelen är korrekt för att ladda 24V-batterier med.
Kopplar man ihop paneler har jag för mig att strömmen bör vara samma, annars "sänks" strömmen på den kraftigare panelen till att leverera samma som den svagare.
Kabeldiametern tror jag man beräknar efter vilken ström som går i den, och hur lång kabeln är.

/Mats

Re: Solpanel med 60 celler.

InläggPostat: 06 maj 2013 02:59
av rolle50
Man beräknar enligt ohms lag kablar,så man inte får för stort spänningsfall och bättre att gå upp en dimesion på arean,självklart skall den även klara strömmen...

Re: Solpanel med 60 celler.

InläggPostat: 09 maj 2013 14:55
av OlleP
Över 48V börjar räknas som starkström om jag inte minns fel.
Där börjar behövas isolerade grejer. likström är också farligare än växelströmmen, så det känns som man bör veta vad man gör.
Det räcker med 20mA och lite otur för att kola vippen.

Re: Solpanel med 60 celler.

InläggPostat: 09 maj 2013 19:00
av Dygnet är för kort.
OlleP skrev:Över 48V börjar räknas som starkström om jag inte minns fel.
Där börjar behövas isolerade grejer. likström är också farligare än växelströmmen, så det känns som man bör veta vad man gör.
Det räcker med 20mA och lite otur för att kola vippen.


Lite info om strömstyrka.

http://www8.tfe.umu.se/courses/elektro/ ... onfara.pdf

Själv fått både 230 och 400volt i fingrarna under åren, så det känns och haft tur under åren inom industrin och är ej elektriker men har stor respekt för el.
Men det går ju bra att klanta sig ändå inom det mesta, precis som en bilolycka m.m. även om man själv inte är helt vållande.