Ladda AGM batterier med elverk via solcellsregulatorn

InläggPostat: 09 aug 2010 20:51
av mr_markus
Vi har en batteribank (AGM) på 520Ah. En 110 Watts solpanel laddar normalt batterierna via en NAPS (NC 30). Vi har även ett elverk som har en 12v utgång på 8,3A.

Fråga: Kan man koppla in elverkets 12v utgång på regulatorns ingång (solpanelen) för att därigenom ladda upp batterierna med elverket under längre vistelser med dåligt väder?

Syftet med denna inkoppling skulle vara att nyttja laddningslogiken i regulatorn för att därigenom få en korrekt laddning av AGM batterierna, utan att behöva köpa en separat laddare för laddning från elverket.

Re: Ladda AGM batterier med elverk via solcellsregulatorn

InläggPostat: 09 aug 2010 21:01
av cman
Novis är jag, men det känns som om att då en 12 volt solcellspanel faktiskt ligger på nominal volt på mellan 17 och 18 för 12 volt solceller gör att du måste ha ut minst detta från elverket för att regulatorn skall fungera optimalt. Den justerar ju sedan vidare spänningen till batteriet beroende på hur fullladdat det är. Tror inte att regulatorn laddar något på 12 Volt..

Någon annan här som säkert kan ge dig faktaaserat svar istället ;)

Re: Ladda AGM batterier med elverk via solcellsregulatorn

InläggPostat: 12 aug 2010 10:06
av Karro
En del (många, alla?) solpanelsregulatorer är shuntregulatorer, vilket inte alls fungerar för något annat än solpaneler. Man kan koppla elverket direkt, men då får man övervaka spänningen manuellt. Man kör väl inte elverket på tomgång om det inte laddar? Så man övervakar ju ändå om elverket är på eller av.

Det som skadar batterier vid överladdning är uppvärmning. Våta batterier gasar av sig, medans AGM etc., blir överhettade och förstörs. Det ganska enkelt att övervaka spänningen över batteriet under laddning, för att veta när det är färdigladdat. När spänningen har stigit till nivån för fulladdat slutar man laddningen, och/eller när batterierna har blivit lite varmare.

8,3A på en 530Ah batteribank är inte mycket, så risken för överladdning är nog inte speciellt stor.

Fast är det inte ett oekonomiskt sätt att ladda på, då väl elverket drar en hel del bensin per timme för att ge dessa ynka 8,3Ah? Bättre är nog att sätta en batteriladdare på 230V:en på elverket som ger 50-100A ut.

Re: Ladda AGM batterier med elverk via solcellsregulatorn

InläggPostat: 12 aug 2010 22:11
av mr_markus
Jaha, så med andra ord tror ni inte på den vägen.

En 50 Amp laddare ligger mellan 2000kr-3000kr så där har vi en investeringskostnad som motsvarar 170 timmars driftstid på elverket (sedan tillkommer laddningskostnaden). Så jag håller med, det ligger närmare att investera i solpaneler för att hålla balansen.

Re: Ladda AGM batterier med elverk via solcellsregulatorn

InläggPostat: 13 aug 2010 06:55
av Karro
Solpaneler hjälper inte när det inte är sol.