Sida 2 av 3

Re: Fläktreglering till LSF

InläggPostat: 20 aug 2009 07:54
av richard
steglos fläktstyrning med motorstyrd shuntventil...lycka till.
Ta två värmkänsliga gasfjädrar som man brukar ha i hobby växthus.

Re: Fläktreglering till LSF

InläggPostat: 20 aug 2009 09:30
av Luftsolvärme
Hejsan! Här har vi också ett alternativ... 4st CÖ 125:or http://www.ventilationsbutiken.se/image ... _125_A.pdf som är parallellkopplade, varje fläkt har en egen mekanisk termostat som sitter vid utloppet på LSF.

Fläkt 1 startar vid 25c, stänger vid 20c.
Fläkt 2 startar vid 35c, stänger vid 30c
Fläkt 3 startar vid 45c, stänger vid 40c
Fläkt 4 startar vid 55c, stänger vid 50c

Japp, mer värme = fler fläktar, mindre värme = färre fläktar! ovanstående tempinställning är mest ett exempel... Fördelen med flera "småfläktar" är ju att man kan nyttja alla olika temp i LSF utan att behöva ha en stor strömslukande och bullrig fläkt!

Mvh. Johan

Re: Fläktreglering till LSF

InläggPostat: 20 aug 2009 10:56
av Jernet
Att "trycka" luften genom fångaren kräver en mycket tät LSF och min är det inte, därför vill jag "dra" luften ur den.
När jag hade den kopplad till husets befintliga ventilationssystem så var luftflödet mellan 150-200 m3 och fläktarna gick varma med ca: 60-80 grader inluft.
Nu skall jag bygga ett eget system för lsf:n med slutet system och således primärluft från huset som cirkulerar, därmed kommer även tempen i lsf:n att höjas avsevärt iom varmare inluft i den.
Hmm.. vänta nu! Eftersom jag kommer ha ett slutet system så kanske det inte spelar någon roll vart fläkten sitter ???
Den lär ju suga luften ur huset och således genom tilluften från lsf:n eller...???

Re: Fläktreglering till LSF

InläggPostat: 20 aug 2009 12:05
av Michael
Jernet skrev:Hmm.. vänta nu! Eftersom jag kommer ha ett slutet system så kanske det inte spelar någon roll vart fläkten sitter ???Den lär ju suga luften ur huset och således genom tilluften från lsf:n eller...???

I ditt läge går det antagligen bra att trycka in i lsf, men ett annat bekymmer blir antagligen husets befintliga ventilation som i dom flesta fall håller ett undertryck i huset för att människans ständiga utsöndring av fukt inte ska tryckas in i vägg golv och takmaterial.

Re: Fläktreglering till LSF

InläggPostat: 20 aug 2009 12:13
av Jernet
Michael skrev:
Jernet skrev:Hmm.. vänta nu! Eftersom jag kommer ha ett slutet system så kanske det inte spelar någon roll vart fläkten sitter ???Den lär ju suga luften ur huset och således genom tilluften från lsf:n eller...???

I ditt läge går det antagligen bra att trycka in i lsf, men ett annat bekymmer blir antagligen husets befintliga ventilation som i dom flesta fall håller ett undertryck i huset för att människans ständiga utsöndring av fukt inte ska tryckas in i vägg golv och takmaterial.


Jag inbillar mig dock att detta inte kommer störa den befintliga ventilationen eftersom jag suger ut lika mycket som jag blåser in i huset.
Eller tänker jag fel nu?

edit: Det är ju skitviktigt att husets befintliga ventilationssystem inte blir "störd" av detta.

Re: Fläktreglering till LSF

InläggPostat: 20 aug 2009 12:32
av Michael
Om lsf läcker så blir den en störning för husets ventilation, men om den är tät så blir den en del av husets ventilation, alltså om huset har ett undertryck som är vanligt att en aktiv ventilation har och dina fläktar trycker in i lsf så bör lsf få ett tryck som liknar ute trycket.

Re: Fläktreglering till LSF

InläggPostat: 20 aug 2009 12:38
av Michael
Jernet skrev:Jag inbillar mig dock att detta inte kommer störa den befintliga ventilationen eftersom jag suger ut lika mycket som jag blåser in i huset.Eller tänker jag fel nu?

Du tänker nog helt rätt, men en läckande lsf blir en störning mellan inne och ute tryck.

Re: Fläktreglering till LSF

InläggPostat: 20 aug 2009 13:06
av Jernet
Man kanske skulle lägga några timmar på att täta den då kanske?
Men det är lite svårt iom att jag plockar bort kanalplasten under sommarhalvåret.

Re: Fläktreglering till LSF

InläggPostat: 20 aug 2009 14:24
av Martin
Kanske man kan täcka delar av luftsolfångaren med kapellväv eller liknande på sommaren för att minska effekten.

Re: Fläktreglering till LSF

InläggPostat: 21 aug 2009 20:10
av Jernet
Martin skrev:Kanske man kan täcka delar av luftsolfångaren med kapellväv eller liknande på sommaren för att minska effekten.


Ja så får det nog bli, för jag ser ingen annan lösning för närvarande.
Sedan fick jag en idè när jag snackade med chefen här (Göran) tidigare idag per telefon, 2 ggr föresten :mrgreen:
En elfläkt till en bil torde väl hålla för lite värme va? (sitter ju monterad i kylaren)
Driva denna sedan med en skapligt stor solpanel från 24-volt?

Re: Fläktreglering till LSF

InläggPostat: 21 aug 2009 21:00
av Luftsolvärme
Hejsan igen! vore det inte enklast och det bästa att försöka få ner maxtempen från LSF genom att montera en fläkt med mer luftflöde + en tyristorn som man bygger om/kompletterar med en mekanisk termostat??

Mvh. Johan

Re: Fläktreglering till LSF

InläggPostat: 21 aug 2009 21:27
av Jernet
Luftsolvärme skrev:Hejsan igen! vore det inte enklast och det bästa att försöka få ner maxtempen från LSF genom att montera en fläkt med mer luftflöde + en tyristorn som man bygger om/kompletterar med en mekanisk termostat??

Mvh. Johan


Hmm.. Jo det är ju liksom det jag efterfrågar, men jag söker en fläkt som tål värmen, och jag verkar ha funnit en nu! (hoppas jag)
Jag kommer testa detta och lägga ut bilder på bygget om någon är intresserad av det.

Re: Fläktreglering till LSF

InläggPostat: 21 aug 2009 22:45
av KennethE
Men är det enda sättet att få ner temperaturen skulle jag inte vilja bo i det huset under sommarens värsta värmebölja. :-)

Sätt den på ett uthus och lägg in en ko i ett dygn eller två så har du en mycket mör och fin stek. :-)

Re: Fläktreglering till LSF

InläggPostat: 21 aug 2009 22:56
av Jernet
KennethE skrev:Men är det enda sättet att få ner temperaturen skulle jag inte vilja bo i det huset under sommarens värsta värmebölja. :-)

Sätt den på ett uthus och lägg in en ko i ett dygn eller två så har du en mycket mör och fin stek. :-)


Äsch! bastu är väl fint! :mrgreen:
Hänger man en vit duk av något slag framför lsf:n så lär den inte bli varm.

Re: Fläktreglering till LSF

InläggPostat: 21 aug 2009 22:59
av Martin
Man skulle kunna sätta vita persienner innanför kanalplasten och dra ut persiennsnöret genom en gummibussning. Det borde bli ganska så tätt. Då kan man själv välja hur stor effekt man vill ha och det skulle hålla bättre mot blåst och regn än en duk på utsidan.