Test med 4kW asynkronmotor som generator

InläggPostat: 26 apr 2011 20:07
av Emil
Gjorde ett snabbtest med en 4kW (4-pol) 3-fas asynkronmotor som generator
3-fas motorn (vikt 48kg gjutjärnshölje ) köpte jag för 200kr men ett lager var fel
så det vart byte av det ( kullagret kostade 250kr i inköp alltså mer än motorn :| )
Motorn är en Briggs & Stratton på 2hp, årgång 1968 fast med ny kolv, kolvringar
och ventiler. Förgasaren är lätt modifierad för drift med etanolsoppan E85.

Test 1:
D-kopplade kondensatorer 6st 8uF, gav totalt 16uF per fas.
Anledningen att jag testade med D-koppling var att kondensatorerna endast tål 220V AC.
Generatorn började ta upp spänning när man varvade motorn rätt mycket så man
trodde att vevstaken snart skulle titta ut genom motorblocket :roll:
Så 16uF per fas är i minsta laget.

Test 2:
Y-kopplade generatorn, kondensatorerna D-kopplade ( som får "lite" överspänning :mrgreen: )
Fungerade betydligt bättre, och kondensatorerna klarade 414 Volt AC utan att gå sönder :!:
Kondensatorerna vart inte varma heller, fast de var tillverkade 1967 så de kanske gjorde
bättre saker förr :mrgreen:

Lite bilder måste vi ha på det här forumet.....

Asynkrongeneratorn.jpg
"Provbänken"
Asynkrongeneratorn.jpg (124.36 KB) Visad 8294 gånger


Kondensatorer.jpg
Kondensatorerna som alstrar reaktiv effekt
för magnetiseringen.
Kondensatorer.jpg (149.29 KB) Visad 8326 gånger


Lampan.jpg
En 75W glödlampa som belastning
Lampan.jpg (95.28 KB) Visad 8238 gånger

Re: Test med 4kW asynkronmotor som generator

InläggPostat: 26 apr 2011 22:26
av PowerMizer
Bra test! Me like! :P

Re: Test med 4kW asynkronmotor som generator

InläggPostat: 27 apr 2011 05:06
av Karro
En ny innebörd för uttrycket "testlampa".

Re: Test med 4kW asynkronmotor som generator

InläggPostat: 27 apr 2011 12:25
av Roar
Hvordan koblet du kondensatorene ???

Re: Test med 4kW asynkronmotor som generator

InläggPostat: 27 apr 2011 19:42
av Emil
Det handritade schemat nedan visar hur det är gjort

Schemat.jpg
Schemat.jpg (53.13 KB) Visad 8128 gånger


Kondensatorerna ska minst tåla 400V AC gärna mer.
Testade med kondensatorer som var gjorda för 220V men det var bara
ett kort och snabbt test. Small inte i alla fall :wink:

När generatorn var "omagnetiserad" så var utspänningen endast
ca 3-6V AC med ökat varvtal så steg spänningen rätt fort.
(Inga större problem att komma över 500V :!: )

Re: Test med 4kW asynkronmotor som generator

InläggPostat: 10 okt 2011 13:44
av rolle50
Tips
10-12 uf per Hästkraft.och man lägger en diod och ett motstånd på 12 kohm mellan fas och nollpunkten.Motorn kopplas y och kondingarna Delta kopplas mellan faserna.Såg detta i ett finskt schema för några år sedan...