Bittämjaren skrev:Jag har 2st av 3 värmespiraler på 230V 3kW parallellkopplade i värmepatronen som ger 8 ohm total resistans.
Får börja med att säga att jag inte kommer koppla något innan jag noggrant undersökt alla säkerhetsrisker och rådgjort med en granne som är elektriker.
Säger detta för att ni inte ska vara oroliga att diskutera.
Har en gammal rostig ackumulatortank som har två stycken 4.5kW elpatroner, vardera för 380v 3-fas.
Mätt upp 65.5 Ohm över vardera.
Funderar på vad man har för möjligheter att koppla dessa med 30V 250W paneler.
Den höga resistansen på 65.5 Ohm krånglar till det...
Ett första försök att räkna från min sida:
8 paneler ger 2000W topp-effekt.
Kopplar jag dem i serie upp till 8*30 = 240V.
Effekt på ett element i patronen borde då bli: 240*240/65.5 = 880W.
Kör jag parallellt på två element i patronen borde jag då få 1760W, dvs nära nog vad panelerna ger i effekt...
Någon miss i beräkningarna?
Vilka andra alternativ finns?